最近在热线上遇到两个使用电磁流量计的客户,他们描述的故障现象相似,而且令人费解,写出来与大家一起分享。
第一个客户的问题描述:电磁流量计MAG5000+MAG3100分体安装,仪表显示的瞬时流量为0,但是累计流量的数值仍然在增加,空管检测功能已经打开,并且有空管报警,金属管道,法兰连接,管道内没有水;
第二个客户的问题描述:管道内没有水,电磁流量计MAG5000+MAG3100空管检测功能已经打开,并且流量计报W31空管报警,但是仪表上有瞬时流量显示;
(1)刚开始,咋一听用户的现象描述,最初的态度是怀疑,不可能呀,难道变送器坏了?
多亏用户现场现场还有其他流量计,于是就让客户先把其他流量计的变送器换上,看看是否有所改善,试验下来,没有任何改善,晕?看来问题出在传感器
(2)客户接下来用万用表测量传感器线圈电阻和绝缘电阻,完全正常,传感器也没问题
(3)看来不是仪表本身问题,再次与客户联系,了解流量计的具体应用环境,会不会是电磁干扰呢?
第一个客户补充信息:流量计附近有泵;
第二个客户补充信息:管道为PVC管道,已经使用了接地环,并且接地环已经接地;
有门儿:
客户的上述描述,使我们更怀疑是现场的电磁干扰直接影响了变送器电路板上电子元件的工作,于是建议客户尝试一下接地,第一个客户连接了下列电缆后,仪表工作正常;

第二个客户虽然使用了接地环,但是接地环并没有与传感器法兰进行短接:

进行了上述短接后,仪表工作正常;
通过上面两个问题我们可以看出,当电磁流量计周围有变频器、泵等动力设备或者管道为非金属材质时,流量计安装尽可能避开这些大的动力设备,否则电磁干扰就可能趁虚而入,引出各种奇怪的现象。我们最好严格按照规范进行接地。你说正确的接地重要不重要。