quote:以下是引用marins在2011-03-19 20:10:35的发言:
我在实际应用中发现PID模块输出下限由问题,比如PID输出上线设置为90,下限设置为10系统就报错。通过更改背景DB里的变量也是报错。还有PID手自动状态位为不好用。手动位为0时PID不是自动状态。


这个问题我也遇到过,打过热线,给我的回答是,0值必须要包含在输出范围之内,因为出错时,会将0作为安全输出值.
我又问为什么S7-300的FB41可以设置成0值以上的下限?他们说这是不同的PID块,FB41不包含自整定等高级功能,他们是不兼容的.并告诉我,将来在V11版里,PID功能会更增强,这个问题会得到解决.据说新版本会是什么PID_3Step,不太清楚,期待新版本.
PID 状态位为3才是自动.