发布于 2011-03-30 18:43:51
1楼
楼主已经在提问“一个PID调节两个阀”中采纳了分程控制的方案了?连接地址是http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=809358
参数整定:现在有PLC控制了,可以编制一段程序,自动选择热水阀和冷水阀的工况下的PID参数,分别整定(应该能找到这样的工况)。
2个阀门分别采用不同的PID参数,在以前的常规仪表是很难实现的。以前常规仪表要考虑到稳定性,只能选择2个阀门中一个调节作用相对比较弱的参数,否则一个阀门调节作用合适,另外一个阀门要震荡。
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术