回复:分程控制PID参数整定

自由之风

  • 帖子

    250
  • 精华

    4
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-30 18:43:51

1楼

楼主已经在提问“一个PID调节两个阀”中采纳了分程控制的方案了?连接地址是http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=809358
参数整定:现在有PLC控制了,可以编制一段程序,自动选择热水阀和冷水阀的工况下的PID参数,分别整定(应该能找到这样的工况)。
2个阀门分别采用不同的PID参数,在以前的常规仪表是很难实现的。以前常规仪表要考虑到稳定性,只能选择2个阀门中一个调节作用相对比较弱的参数,否则一个阀门调节作用合适,另外一个阀门要震荡。
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。