quote:以下是引用aa-j在2011-03-30 16:53:41的发言:
求教一下关于6se70控制方式切换问题。
比如我先采用p100=4的速度控制方式,直接向p443.0里面写入速度的百分比值,然后由于工艺问题我要切换为转矩控制方式,能通过网络通讯用pkw将p100=5,然后向p443.0里面写入转矩的百分比么?
那可不行。
你可以通过控制字的转换(由通讯控制)来实现。倒是可以的。P100=4/5是离线操作的,不要在线操作。而控制字则可以在线控制转换。
注:转速/转矩控制转换的控制字是“主-从转换”控制字位27.