quote:以下是引用Yab在2011-03-30 17:43:35的发言:
请教一个问题:系统内有12个DP站,最后一个ET200发BF报警,CPU发BUS2F故障,所有终端电阻设置均正确,由于系统原因未进行查找,请问这是否是DP接头问题?

1、如果是ET200BF灯闪,可能是由于组态信息与实际模块信息不匹配。检查 ET200结构是否缺少模块或模块有故障,或者是否插入了未组态的模块。检查组态并纠正参数分配错误。
2、如果ET200灯常亮,可能是与ET200站或与之连接的上一个站的DP插头的问题,有可能是线没有接好,发生断线。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅