回复:各位一般选择断路器和接触器的额定电流为电机额定电流的多少倍,1.2,1.5,2倍?

恒升

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2009-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-30 20:40:15

7楼

主要还是看工况,使用不频繁和相当频繁选型会有很大差别。另外还得看你电机启动的电流冲击倍数。
我们用起重用YZR绕线电机,全部采用转子串电阻启动,启动电流倍数大约是电机额定电流的2.5倍,比鼠笼电机启动倍数要小的多。
所以断路器一般是电机额定电流的1.15倍左右。接触器就要看使用频繁程度,不很频繁使用的按照1.2倍,使用非常频繁的按照1.5倍以上选。