FB86例程
程序段1:
SET
S "FB125#OB86 (1)" //M1178.3
S "FB125#OB86 (2)" //M1178.5
程序段2:
CALL "FB126 DP FAULTS" , "DB126 DP-FAULTS" //DP错误
程序段3:
L B#16#39
L #TEMP0
==I
JCN M001
AN "SPS#STO EA" //M1120.2
S "SPS#STO EA" //M1120.2
M001: L B#16#38
L #TEMP0
==I
JCN M002
A "SPS#STO EA" //M1120.2
R "SPS#STO EA" //M1120.2
M002: NOP 0
程序段5:
A(
L "DETAIL_DIAG_DB_DP1".IN0 //DB125.DBW0
L 2
==I
)
= "DETAIL_DIAG_DB_DP1".IN1 //DB125.DBX2.0
CALL "FB125 DETAIL-DP-DIAG" , "DETAIL_DIAG_DB_DP1" //FB125/DB125
IN0 :=
IN1 :=
IN2 :=
IN3 :=
IN4 :=
IN5 :=
IN6 :=
IN7 :=
OUT8 :="DP-SL#I-O-1" //M1117.0
OUT9 :=
OUT10:=
OUT11:=
OUT12:=
OUT13:=
OUT14:=
OUT15:=
OUT16:=
OUT17:=
OUT18:=
OUT19:=
OUT20:=
OUT21:=
OUT22:=
OUT23:=
OUT24:=