1.回答“甲方要是只提供3根火线过来,不提供零线给我的配电柜,这个时候我的柜子应如何接线?即我的零线排,地线排应该怎么处理?”问题。
我有一例,德国的生产线设备,对这个问题是这样处理的:柜子不需要甲方提供零线和地线,只提供3根火线过来。那么系统如何使用单相电呢?系统电源柜安装一台2.5KW的400V/230V的隔离变压器,变压器单相电输出的一端零地共用,分别接柜壳产生接地电位PE参考点和公共零线端子排,就近做接地网连机壳。230V电通过断路器送向生产线上的10套操作柜。即通过隔离变压器自己产生地零线。
2.回答"甲方提供3根火线一根地线过来,我的地线排和零线排又如何处理?"问题。
既然地线问题解决了,用第一个答案产生零线。
3.回答"甲方提供3根火线1根零线,不提供地线,我的配电柜地线和零线排怎么处理怎么接线?"问题。
就近做一个接地网,接到地线端子时即可。
既然地线问题解决了,用第一个答案产生零线。