quote:以下是引用yming在2011-03-25 20:43:23的发言:
这要针对具体的情况、工况。
是从系统整体考虑的。我自己设计的生产线是设计、安装在一个20米钢结构框架底盘上的。PLC触摸屏控制部分、变频器柜(驱动电机)都是架在生产线上的。自然很容易做到等电势体。
变频器分组安装在各电器柜的金属安装底板,各台PE连接在金属底板。电机外壳各自连接到对应的变频器另一个PE。变频器柜之间单独有PE电缆连接。
控制电源(DC 24V)是经过隔离变压器(380/220)提供AC220,直流侧的0V是根据用途选择是否接PE。
例如:对“通讯伙伴”供电,那么它是接在一起的(向所有的DP模块供电,或200的USS),同时也是连接PE的。
要是对24V继电器供电,那就不连接。
总之,不使用N线。
要是用于IT电网,那就打开变频器,把Y电容跳线剪断。

IT电网中性点不接地,你们一般的三相五线制,需要剪断Y电容吗?
另:IT电网,本地接地,相当于三相五线制的效果吗?