可以的啊,
1.打开 报警记录,点消息块 过程值块:右击 添加过程值 ,名称:过程值: 1,长度:32.
2.报警组态,点击 过程值:1 打开选择对话框,选择内部变量:@CURRENTUSER 。保存。
3.打开要显示报警的画面,放置 报警控件,双击控件,选择 “消息列表”,将在左边框中的 “过程值:1”选到右边框中。确定。