整流回馈单元该整流单元的问题,请高人解答,谢谢!
我用的是400KW整流回馈单元,由于逆变器还没到齐,中间回路只接了一台11kw+一台22kw的逆变器。
我将整流回馈单元的回馈端悬空,将P076改为001(仅电动运行),P052改为21(电路辨识),然后启动,报F090(发电运行被禁止时电路辨识是不可能的)。
我将P076改为002(可以电动或发电运行),然后启动,报F010(回馈桥出现电压故障)。
我将悬空的回馈端接在三相进电上,然后启动,报F033。
这是什么原因呢? 整流回馈只用整流功能的话,是不是必须通过电路辨识之后再将P76设为001才能只用于整流? 通不过辨识的原因是什么,负载太小无法辨识? 能不能不进行辨识直接使用整流功能?