回复:分程控制PID参数整定

自由之风

  • 帖子

    250
  • 精华

    4
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-31 11:24:42

5楼

quote:以下是引用adjiek在2011-03-31 09:16:11的发言:
quote:以下是引用自由之风在2011-03-30 18:43:51的发言:
楼主已经在提问“一个PID调节两个阀”中采纳了分程控制的方案了?连接地址是http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=809358。
感谢您的关注,决定采用分程控制的方案。已经理解了什么是分程控制。只是参数该如何整定,还没有一个思路。
[quote]以下是引用自由之风在2011-03-30 18:43:51的发言:
参数整定:现在有PLC控制了,可以编制一段程序,自动选择热水阀和冷水阀的工况下的PID参数,分别整定(应该能找到这样的工况)。
2个阀门分别采用不同的PID参数,在以前的常规仪表是很难实现的。以前常规仪表要考虑到稳定性,只能选择2个阀门中一个调节作用相对比较弱的参数,否则一个阀门调节作用合适,另外一个阀门要震荡。

分别单独编制两个PID程序,热水阀控制用PID反作用,而冷水阀控制则是PID正作用,这两个单独的PID回路分别整定,得出的参数又作何选择呢。




是2个独立的PID参数,不是独立的PID程序。独立的PID程序就不是分程的概念了,阀门要打架的。楼主概念模糊,还是不理解分程系统,你还得好好学习学习过程控制。把控制的原理搞明白。
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术