WINCC FLEXIBLE 与 set pg/pc有关吗?

752

3

2011-03-31 16:13:46

今天遇到这样的一个问题。

客户的一个mp277不显示了,没有程序备份,让我们想办法把程序导出来下载到新的屏里。
一路上,都想了很多种情况。到了现场,上电后发现触摸还有声音,暗自窃喜,问题不大,估计也就液晶出了问题。咨询了下客户,说是用的dp方式通讯,用了pc adapter,但是连接不上。很无奈,难道通讯口也坏了?还好能拿回来搞。
回来后用了cp5611测试了下,通讯口正常,备份也正常。在新屏做了恢复,一切正常,通讯方式mpi,波特率187.5

问题来了,pc adapter为什么不能做备份呢?电缆肯定支持,查询了prosave的常规设置,mpi/profibus、 op地址,这个肯定没有问题,但是如何都通不上!
难道需要在set pg/pc做设置,带着这种怀疑,做了选项设置,果然,通讯正常了!

想要说的是,用cp5611 187.5的速率做备份的时候,到下班都没完成,电源没关下班继续的,肯定超过了3个小时。所以再做恢复的时候,用了以太网,速度很快。当然,我在做恢复的时候没有在set pg/pc里面设置。为什么用到pc adapter就需要呢?

西门子的hmi实在博大精深啊,困惑太多。希望大家多多指导!