装置提供的DC24V是给开关量输入专用的。一定要按照推荐的接线方式接线。将DC24V与触点串联接于开关量输入的端口。而不是去驱动继电器的线包。这点一定要注意。
也就是说,这个DC24V,是提供给开关量输入端口的高电平,不要去驱动其他的电器元件。