发布于 2011-03-31 22:34:13
9楼
用万用表进行可控硅的检测只能进行简单的判断:门极和阴极之间的电阻还是比较准确的,正如楼主所说不同型号和厂家的模块会有较大的区别,只能自己积累数据了;
晶闸管的阻断特性也说明:在一定电压情况下,允许有一点漏电流,出厂参数给出的就是结温在125度的情况下,全压下的断态重复电流,一般情况下约几毫安。因此,用万用表测量AK间的阻值有点勉强了(只能测出短路故障),并且没有意义,特别是数字表,电压最大9伏,内部为电阻比较电路,没有多大输出电流。
兆欧表最大输出电流为1毫安,测量时AK指针接近0刻度,也不能说明晶闸管坏了。最好用专门的仪器:例如晶闸管阻断测试仪,晶闸管触发特性和维持电流测试仪,这样比较把握。