回复:430变频器过电压问题?

bluesoft

  • 帖子

    657
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-01 10:55:54

31楼

如果单纯是因为电压引起的F0002倒是还能解决。我在一个客户现场遇到这样的问题,MM440/2.2KW的变频器,以上电就出现F0002,而且没法通过Fn键复位,供电电压也是正常的范围402V,可是这个情况基本是每天只出现一次,情况严重的竟然接连出现,但是同车间的MM440/7.5KW的就没有问题。要是早能看到这个帖子,应该在现场调试下P0210根P1254这两个参数试下效果。