首先,你的孔板计算书,必须让厂家重新出一个蒸汽流量的。需要提供给孔板厂家你的常用工作压力和温度以及最大流量
然后,得到计算书后,会有量程(差压对应流量),差压开方与流量成正比,自己转换一下;
其次,是小流量切除,一般是5%以下作0处理;
最后,是压力温度补偿问题,偏离孔板的设计工作点时需要补偿,简单处理的话,补偿公式是流量与P/T成正比;