1、你的设定值是目标硫含量(当然是脱硫塔后的),反馈值当然还是硫含量了。喷水流量是你的调节对象(就是调节手段)。
2、简单的控制就是一个PID:控制硫含量,反馈也是硫含量,控制对象就是阀门(通过阀门开度来控制流量)
3、也可以搞一个串接控制,外环使用硫含量,内环使用流量值;使用串接控制时,注意外环要慢,内环要快;