几个月前也碰到类似的问题,我们这边对成品纸卷包膜时出现的。只要纸卷长度不超过170cm包膜架放膜驱动动电机就不会报F0002,但只要大于170cm问题就时不时的出现……由于我们这边大多用AB的变频器对西门子的不怎么熟悉直接加了个制动电阻到目前没出现过类是问题,貌似有3个月了……包膜架是360度旋转包膜的,放膜电机有一个金属接近开关信号控制启停。接近开关动作与否主要看膜的张力能否使机架上的金属膜片产生位移来感应接近开关。所以处理的时候怀疑是平凡的启停导致过电压,修改了停车时间、加速时间均无果。然后加了个电阻OK。