回复:定时器的预设时间值如何实现在WINCC中设定

tianfangbnn

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    245
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-04-01 22:03:53

8楼

从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可