1.整流-回馈单元为什么要只用整流,悬空回馈呢?你把回馈也接上,优化以后再把回馈屏蔽(不是悬空)。
2.整流回馈单元一定要做辨识以后,才能使用。不做辨识用不了,要报错。当然,如果手动输入了直流母线相关的参数。可以用。
3.直流母线的电容就是整流回馈单元的负载,多少关系不大(我这样认为)。