发布于 2011-04-02 11:42:24
4楼
我有一点看法,不知对否?
从变频器的硬件设计上来看,滤波电容组是串/并联的,耐压一般是400V_DC或450V_DC。而在交流输入400AC的情况下,直流母线电压应是560V/DC左右,滤波电容上承载的电压是280V/DC。即便是480V/AC输入电压,滤波电容上承载的电压也不会超过350V/DC,电容400V/DC的耐压是不会有问题的,除非有以下两种情况下电容会爆!
1、平衡电阻变值或损坏,致使串联的两组电容所承载的电压一高一低,高的一组电容就会爆掉!打开损坏的变频器观察,即会看出端倪。整批多台西门子变频出现这种故障的最大可能,我认为最值得怀疑的还是工厂接地和接零系统混杂,直流母线上的交流杂波尖峰太高,烧坏了平衡电阻(运行时温度很高)所导致。
2、西门子变频器有一个特殊的硬件,就是Y电容。因为它设计时没有直流电抗器,为了解决EMC标准要求,就设计了这么一个东东。可是,大家知道我们国家不比欧、美,电网环境是很脏的!杂波的尖峰很高。通过这个东东在变频器内部(直流母线-逆变)不断循环,滤波电容做承受的压力比起在欧、美环境下要高出数倍。这是否也是产生此故障的又一重要原因呢?
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。