1.工厂的情况是:按老德的要求,只从车间配电间引来3相400V电源,没有零线,在控制室外厂房内制作独立的接地线。整条生产线是老德设计,制造和调试的。我自己进行硬件、软件维护的目前已经连续运行了6年,4年后开始最多坏一台变频器,共坏两个位置两台变频器。
2.电容器爆炸的情况是,一溜四只,隔一坏一,既有接直流电源的正端的,也有接地端的。
3.按《MM440使用大全》资料看,变频器能够工作在480V+10%呢?
4.更换新变频器以后,一切正常,除了将变压器档位调整以外,没有采取其它任何技术措施。
因此,比较纳闷。