ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
TITLE=程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
MOVD 0,VD0
MOVW 0,VW4
MOVB 100, SMB34
ATCH INT0, 10
ENI
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=子程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=中断程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW2
MOVW VW2, VW4
-I VW0, VW4
MOVW VW2, VW0
END_INTERRUPT_BLOCK

AIW0为你采集的电压值,VW0为上次采样值,VW2为当前采样值,VW4为当前值与上次采样值的差。