硬件配置如下:
Y-LINK
153-2BA82-0XB0
197-1LB00-0XA0
195-7HD80-0XA0
654-7HY00-0XA0
IM153-2
153-2BA02-0XB0
请问这个Y-LINK能带这个IM153-2吗?现在通讯不上,Y-LINK的BF2闪烁,IM153-2的BF1闪烁,诊断信息提示从站丢失。
在冗余的两条DP线上插入IM153-2(153-2BA02-0XB0)时工作正常。在Y-LINK后的单DP总线上插入时,提示无法“在此插入此模块。在主站系统中,只能使用DP从站。”用153-2BA*2-0XB0或153-2*A*2-0XB0这两个订货号时可以插入,但通讯不上。
修改过波特率、最高站地址、不是通讯距离和干扰问题。