回复:5伏6线编码器怎么接,226CN CPU

夕阳

  • 帖子

    113
  • 精华

    3
  • 被关注

    11

论坛等级:游士

注册时间:2007-09-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-02 23:10:38

3楼

1,如果是推挽输出的,可以共正,也可以共负
2,如果是线驱动,就没办法了,必须使用专用模块。200没有的
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33124条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。