实例:电机绕组与PTC之间击穿烧坏MM440 I/O板接口

玩工控的老家伙

  • 帖子

    47
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2011-02-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-02 23:47:34

13楼

公司一台37KW变频器在运行中,生产线诊断系统发现其有通讯错误故障。2006年当时老外还在调试设备,将I/O板更换后正常,问其造成原因,他不说。后来又坏I/O板,这时设备调试结束,已经交付我方生产使用,我们怀疑可能是外部原因引起I/O板损坏,当断开接在I/O板14、15端子的PTC后,DP通讯正常。
这个变频器带两台电机,两台电机两个PTC串联使用。通过检查一台电机的定子绕组到PTC引出线之间电阻,只有500欧姆,这样会行吗?现在我们将这个电机换成国产皖南电机,没有PTC电阻,用一普通电阻代替那个没有的PTC(如果不接电阻系统总是报警)。到如今变频器一直正常运行。
老外设计的系统供电方式为:交流电3相接入控制柜,既没有零线,也没有工厂地线接入。在操作室外打地线接控制柜外壳,控制电源DC24V的负端也接控制柜外壳。交流电压220V通过I/O板接入MM440肯定不是什么好事,但是由于没有I/O板等变频器线路图无法进行分析,希望大虾们从原理上进行故障原因的技术指导。