quote:以下是引用夕阳在2011-04-02 22:53:27的发言:
你需要考虑以下几点:
1,中断时间50毫米,分辨率12位,那么你的输入频率要低于83.3333Khz,最好大于1K(如果频率很低的话,测量的结果不准确,频率测量的原则是,高频用测频。低频用测时),也就是说通常频率输入在1-83K之间。200的224XP的I0.3,I0.4最大支持到单相200K,双相100K。
2,PLC的D/A转换时间是100微妙,完全可以满足你的相应要求。
3,这么快的频率你需要编码器或者接近开关,或光电开关,你需要考虑元器件的最高响应频率必须大于84K。
4,如果是单相输入,你需要考虑EMC部分,防止出错。
楼主说的是输出,是PWM输出,是用PWM方式的DA非你说的频率输入AD。