发布于 2004-08-24 13:35:26
0楼
TO YYJJ:变频器的数据映象对于PLC而言是外设通道,读/写该类数据要考虑区域一致性的问题。如果在硬件组态时仅仅组态了两个字的入/两个字的出,那么直接用L PIW,T PQW自然没错,但如果组态的区域大于四个字节,比如说六字入/六字出,就不能用你说的方法了,只能用SFC14/15。您说呢?具体可看以下网址
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=60058
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心