感谢各位的回复。
现场情况已经查清了,是24个400W的HPI/T 金属卤灯,采用三相四制线,每相线接8个400W的灯,不存在三相不平衡。查标准,没有20mm2的线规,那现场应该为16mm2或25mm2的灯,BLV16mm2 穿塑料管 额定载流量应为55~44A。
拿了一个ZY303泛严灯具配HPI/T 400W金属卤灯,直接接220V电源,送电测电流约5.8A,约10分钟后测得的稳定电流为3.6A,220*3.6=800W.
再细看说明书,该灯还有一个选配件28uF的电容,并在灯的进线两端.我们拿了一个30uF/450v的电容并在灯两端,送电时测得电流为3.8A,2分钟后电流稳定为2.36A.