使用MM440时,可以用编码器作为其速度给定,在完成其他基本调试的基础上,需要做一下参数的设定:
1. P1300不能为21或23,既然要用编码器作为给定,所以就不能作为他用,即不能参与闭环速度或闭环转矩控制;
2. P400设为1或2,激活编码器对速度进行检测;
3. P1070设为61

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅