1kf01-0ab0的接线问题。

已锁定

ktissot

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    276
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-25

普通 普通 如何晋级?

1kf01-0ab0的接线问题。

976

0

2011-04-04 11:09:20

要用pt100测温,想用这个6ES7 331-1KF01-0AB0。大家看看我这个接法对不对,谢谢了!

这个模块不需要外部供电,插在机架上就可以用了?

8个通道组,每组有5个接线端子,分别是u+;i+;s-;m+和m-。
我用的pt100是3根线,分别是A1,A2和B。我想这样接线

u+和i+空着不使用。
m+ 和pt100的B连接。
m- 和pt100的A1连接。
s- 和pt100的A2连接。

这样接线对吗,能通过pt100过来的4-20MA电流读出温度吗??这个范围也是0-27648吗? 谢谢了!


如果接2线的压力传感器,就使用i+和m-两个端子,u+,m+,s-三个空着不使用?
这样对不对,谢谢了!

1kf01-0ab0的接线问题。 已锁定