发布于 2011-04-04 11:48:12
1楼
SITOP直流稳压电源的冗余
SITOP电源的冗余配置可分为两种情形:
完全(100%的)冗余:
设计系统时不但考虑到直流电源模块的备份,而且考虑到电源模块输入侧电源的备份
不完全冗余:
设计系统时只考虑到电源模块的冗余备份
完全冗余(100%冗余)
完全冗余的电源系统必须是:
部分电源模块不工作时,其他电源模块仍能供应负载电流
部分电源模块失去输入侧电源供应时,其他电源模块仍能得到供电
电源模块的供电冗余需要使各电源模块的供电来自不同的电源母线,并分别配备输入断路器。
因此,所谓完全冗余是要在系统设计时考虑,使直流电源模块的供电来自不同的电源母线。如果只有一条电源母线,就做不到100%的冗余。
完全冗余必须使用SITOP电源冗余模块,或者外加解耦二极管。
任何SITOP电源通过SITOP电源并联模块,或者外接的解耦二极管(具体接线和参数计算方法可参见SITOP电源产品目录KT10.1),都可以实现100%冗余。通过并联模块或解耦二极管并联时,不要求电源型号的一致性,而且电源模块可以分别开、关。
选用新型号的SITOP电源(3BA00),配合SITOP电源冗余模块,能够充分发挥彼此的高级功能,将获得性能最高、最可靠的完全冗余配备。
不完全冗余(电源模块冗余)
电源模块冗余的系统仅要求在部分电源模块不工作时,其他电源模块仍能供应负载电流。
模块冗余仅考虑到电源模块意外不工作的情况,而没有考虑电源模块失去输入侧电源供应的情况。一个高标准要求的系统应使用完全冗余配置。
针对这种情况,可以使用SITOP电源的直接并联功能。
SITOP电源的新产品(3BA00系列)都支持直接并联;部分老型号的产品也支持直接并联功能。
由于SITOP电源非常可靠,它的直接并联功能往往用于扩大电源系统的容量——增容。
不支持直接并联的SITOP电源模块,只能按完全冗余的方案配置。
SITOP电源冗余模块
SIEMENS新开发了一个电源冗余模块(订货号:6EP1961-3BA20)可以十分方便地实现100%的电源冗余,并且性能更高、更加可靠。电源冗余模块上有LED指示灯显示电源状况,也有相应的继电器干触点可提供远程监控信号,并且电源电压监测的门限值可调。
详细情况可参考链接::http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1348&TreeID=153&URL=/download/Upload/AS/application/A0136-1.zip