应用差压变送器测量液面时,如果差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,就不需要迁移。而在实际应用中,出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑,测量仪表不一定都能与取压点在同一水平面上;又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入测压仪表,必须安装隔离液罐,用隔离液来传递压力信号,以防被测仪表被腐蚀。这时就要考虑介质和隔离液的液柱对测压仪表读数的影响。
差压变送器测量液位安装方式主要有三种,为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术处理——即迁移。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。
无迁移
将差压变送器的正、负压室与容器的取压点安装在同一水平面上
负迁移
为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管线的堵塞或腐蚀,在差压变送器的正、负压室与取压点之间分别装有隔离液罐,并充以隔离液
正迁移
在实际测量中,变送器的安装位置往往与最低液位不在同一水平面上,差压变送器的位置比最低液位低是正迁移。
测量范围、量程范围和迁移量的关系
差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。
ccs