9楼

quote:以下是引用麽丝在2011-04-02 16:41:38的发言:
继续问,

补充,我怕中性线断线是断在设备进线处,或者是厂房里,不是在机器里,机器里中性线都是没有断开的

设备处零线重复接地了,在加一个电流互感器在重复接地处监控电流,正常情况下因为重复接地处电阻一般要大于零线的电阻所以正常情况下接地处电流很小,如果出现零线断开,接地处电流就会大起来,通过电流互感器就可以监控零线是否断开了。