回复:请问如何确定一台电机是定速电机,还是变频电机???

nnnn1234

  • 帖子

    4957
  • 精华

    57
  • 被关注

    222

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-05 13:25:17

19楼

quote:以下是引用VOLLMER在2011-03-07 21:54:41的发言:
变频电机和工频电机最大的区别在于硅钢片和漆包线的不同。

若工频电机用于变频,由于变频器有丰富的谐波,dv/dt值很高,普通漆包线容易绝缘击穿,而且,硅钢片的涡流损耗也大,导致电机温升很高。


好的变频电机用料讲究,要选漆膜dv/dt高的漆包线,还要选铁损低的电工钢(如日本、武钢,宝钢的也凑合),成本要高很多的。
虽然讲明了变频电机和普通电机的内部所用材料的区别,但对现场来说通过这些,很难直观判断是变频电机还是普通电机。
直接判断的办法:
1、看铭牌数据,首先看型号,例如对异步电机如果型号为YVP,yvf、ypt、ytsp等等型号的电机,基本能确定是变频电机,第二,就是要看电机的频率范围,例如如果标记5-50HZ,60-400hz等等的电机,那它就是变频电机。
2、看电机的风扇,一般情况下,如果风扇需要外接单独电源即风扇有单独的电机驱动,也就是说这个电机需要强迫风冷却。那他基本就是变频电机。反之,就是普通电机,普通电机风扇和电机同轴,即自风冷。
3、电机的轴承采取绝缘措施的电机也是变频电机,主要为了防止轴电流
4、在外形尺寸上看,一般普通电机较短胖,变频电机比较瘦长

反过来说,普通电机也不是不能用于变频,主要是普通电机在低频段发热量增大,自身不能完全散热,只要你能加一些冷却设备,例如轴流风机给他散热,也可以变频使用。对绝缘等级高的电机越可以。因为绝缘等级是以电机的温升来确定的。绝缘等级越高,能承受的温度越高。