quote:以下是引用kind在2011-04-03 22:28:51的发言:
将应接成三角形运行的异步电动机接成星形运行时的不良后果。
误将三角形运行的电动机接成星形运行后,每相定子绕组上的相电压将下降到原电压的1/ 根3(即0.58倍)。例如,电源电压为380V,三角形接线时,定子绕组电压为380V。错接成星形后,每相定子绕组的相电压减小为0.58乘以380等于220V。因此电动机的转矩将减小到额定转矩的(1/根3)2=1/3倍(即0.33倍)。这时如果仍带上额定负载运行,为了克服负载的阻力矩,要求星形接法时的转矩应该与三角形接法时的一样大小,如此将迫使定子电路的电流增加,使转矩尽力去平衡负载的阻力矩,从而造成过载发热,时间长了就会使电动机温升超过充许值。同时,也会使电动机的功率因数和效率下降。另外还有一种情况,即当负载小于额定功率的40%(如大马拉小车时),有意将三角形接法改为星形接法运行则是有好处的。因为当负载较轻时(一般小于额定功率的40%),不需要较大的负载电流使转矩去克服负载阻力矩。但因绕组电压低,激磁电流减小较多,总的定子电流还是减小,则电动机的功率因数和效率都有所提高,温升也将会有所下降。

将角接的电动机改成星接,可以用于降压启动,但电机功率变为原来的三分之一。电机处理将减少,带负荷量必须减少。反之如果将星接电机改为角接,一半会烧坏的。