quote:以下是引用习惯性,简单在2011-03-31 16:18:35的发言:quote:以下是引用sky-me在2011-03-29 16:40:42的发言:
我也在接手一个这样的项目。 头疼
项目大概是这样:总共12套,配置一样,单套设备用S7-200PLC 配块触摸屏。
然后12套设备通过EM277 连接到315-2DP下,然后315与上位机通讯,上位机WINCC,通讯方式 以太网。。。
需要实现的功能是:单套设备在没有315的情况下单套运行,
并且通过315连接后,能实现上位机监控。
我现在一头雾水。单套200的地址 如何在315上显示? 如何读取?
本人看了 S7-200与S7-300 的通讯, 卡在了那个V数据区里面。。。
你只要把300里的地址和200的对应起来,触摸屏里的地址和300的地址对应起来就好了。
老师, 我现在就是卡在 如何对应上面了, 能具体点吗?
我需要读到200上面的 输入输出,还需要读到200使用的内部继电器 还有模拟量