自己的经验,M440变频器和dp通讯抗干扰能力十分强的。年前有两台旧设备移位。过程中,把原来放置在现场的变频器放置到电磁站内,变频器距离设备现场及控制中心很远了。动力线几乎超过150米,通讯线也是差不了多少。测试现场远程站都报通讯故障,添加rs485中继器,故障消失,启动变频器有f0070报警。认为通讯线过长,将通讯线尽可能远离动力线缆并降低通讯速率,故障依旧。由于时间紧,在变频器测安装一个远程站利用数字量i0控制变频器,恢复原1.5M通讯速率测试良好。由此考虑是通讯线过长,干扰大,plc传输变频器的控制字信息量大失误丢失啦?最后检查控制程序,发现plc传送变频器的控制字一直给定,测试减少发送量,只待需要发送信息变化时才有控制字传送,测试ok。还正是“PLC程序控制问题,控制字需要周期性发送滴”。