S7-300的任意位数据连续循环移位多位的程序

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-06 11:52:49

10楼

本帖转自http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
上一篇日志的程序只能循环移位1位。在此基础上使用循环指令(LOOP),可以连续循环移位多位。
FC的输入数据IN(DWord)是要移位的双字,Bit_No(Int)是移位位数。输出数据OUT(DWord)是移位的结果。本文以输入IN的低20位数据连续循环移位1~20位为例。Tmp1和Tmp2分别用来暂存移位后的数据和移位次数剩余值。L1.4是Tmp1(LD0)的第20位。
将L1.4改为LD0的其他位,可以改变要移位数据的位数。改为L2.4时,被移位数据的位数为12位。
L #IN
T #Tmp1 //保存被移位的双字
L #Bit_No
BACK: T #Tmp2 //保存移位次数剩余值
L 1
L #Tmp1
RLD //循环移位1位
T #Tmp1
A L 1.4
S L 3.0 // Tmp1的第20位为1则将最低位置位
AN L 1.4
R L 3.0 // Tmp1第20位为0则将最低位复位
CLR
= L 1.4 //将Tmp1第20位清零
L #Tmp2 //取移位次数剩余值
LOOP BACK //减1后非零则返回
L #Tmp1
T #OUT //输出循环移位的结果

CALL FC 1
IN :=MD10
Bit_No:=MW14
OUT :=MD16
用十六进制格式监控MD10和MD16,移位次数MW14的值最好是4的整倍数,监控比较方便。程序已用仿真验证。