回复:帮忙看看这段程序啊

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17391
  • 精华

    65
  • 被关注

    918

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-06 12:48:13

8楼

首先你要明白你的这个 "1#板换出水温度"数值范围就是0~27648,要显示的范围是0~60度那么要显示的温度信号为y,根据线性变换:(y-0)/(60-0)=(x-0)/(27648-0),y=x/27648*60,x输入信号即为"1#板换出水温度",y为要显示的温度保存在md210里面。
27648/60=460.8,你的440应该就是根据这个来的。
活到老,学到老!为了生活学习吧!