发布于 2011-04-06 12:57:47
4楼
我也遇见过变频器进水故障,那是个印染厂,变频器控制柜的上方有一条Dg300的供水管道。后半夜,煮布时,蒸汽弥漫整个厂房内,在供水管道上冷凝出水滴来,滴到控制柜上,控制柜顶开有散热孔,再滴进变频器内。一下子坏了5台,都是日本三肯的变频器。我赶到现场,只听说是机器不能运行,经过拆卸变频器,发现主板上有水滴,现场勘查分析得出上述结论。
解决方法,一是遮盖控制柜,亡羊补牢,不能再出类似事故;二是将不同损坏的变频器拼凑起来使用(拼凑时当然需要先烘干有水的元器件);三是补充新的变频器。