我用了也比较多了 MM440编码器模板只能用HTL和TTL的编码器
首先必须注意的是编码器模板的接线正确 及面板上的DIP 开关设置正确 另外特别注意的是 电缆的屏蔽层必须与编码器模板上的屏蔽线接线端子及编码器模板上的PE相连接 这对出现抗干扰起一定作用
其次如果出现F0090 基本是编码器速度信号丢失引起 调大P492及P494可以解决,当然前提条件是工艺允许
出现对于F0453 一般在选择SLVC的情况下比较多
我通常是这么做的:
1检查负载情况
2检查变频器电机参数是否匹配 先做下静态识别
3如果还是出现 将变频器的控制模式暂时改成线性V/F 看电机运行情况
很多时候F0453都是 电机缺相 电机不匹配造成的
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。