//以下是循环左移位的程序
L 1 //移位的位数
T #bSNum
L 8 //需要移位的地址总数
T #bNum
//保存移出的位
L P#M 110.0 //需要移位起始地址
LAR1
T #dwAdd
LAR2 P##wReg
L #bNum
DEC 1
TAR1
+D
LAR1
L #bSNum //循环初始化
cyc1: T #bTemp
A [AR1,P#0.0]
= [AR2,P#0.0]
TAR2
+ 1
LAR2
TAR1
L L#1
-D
LAR1
L #bTemp
LOOP cyc1

//循环左移位
L #dwAdd
LAR1
LAR2
L #bNum
DEC 1
TAR1
+D
LAR1
L #bNum
L #bSNum
-I
L 1
-I
TAR2
+D
LAR2
L #bNum
L #bSNum
-I
cyc2: T #bTemp //循环初始化
A [AR2,P#0.0]
= [AR1,P#0.0]
TAR1
L L#1
-D
LAR1
TAR2
L L#1
-D
LAR2
L #bTemp
LOOP cyc2
//装入移出的位
LAR2 #dwAdd //装入起始地址
LAR1 P##wReg //装入绶存的起始地址
L #bSNum
DEC 1
TAR2
+D
LAR2
L #bSNum //循环初始化
cyc3: T #bTemp
A [AR1,P#0.0]
= [AR2,P#0.0]
TAR1
+ 1
LAR1
TAR2
L L#1
-D
LAR2
L #bTemp
LOOP cyc3
注意:未考虑数据的有效性、扫描周期(最大128地址时移位100多位时出错了),指令还可以更加简洁,相信还有更加高效的算法.