说下我测试的过程:
1 原程序下载到PLC后,软件通过PORT1口可以监控程序,说明PORT1口运行PPI没问题。
2 用串口软件监视PORT0口,PORT0口不断发送数据。
3 用触摸屏(台达屏)通过PORT1口连接PLC,连接不上,屏上组态的地址是:VW0--VW30,屏读不到值,也写不进数据,好像死机了一样。
4 怀疑屏上组态的地址有问题,于是将程序交叉引用后,找了几个程序里没用到的地址,结果还是一样的,屏像死机了一样。
5 删除了“初始”子程序,下载后,屏通讯正常。
6 于是在“初始”子程序里找问题,先将第一个网络删除了,下载后,屏通讯正常。
7 看不出来“初始”子程序的第一个网络有问题,于是将原程序重新下载,屏通讯依然正常。
8 测试结束。