某加热筒,其采用筒壁加热的方式进行加热(即只有一个输出点给加热器),原先采用一个回路,通过PT100反馈筒壁温度,然后PID回路中跟踪设定值来调节筒壁的温度,现在在出口又装一水分仪,可不可以使水分仪的反馈和PT100的反馈一起作用给加热器输出?我思考了半天,FB41中只有一种反馈和设定值,然后根据反馈调节输出值,有什么方法可以使两个回路一起作用给输出点吗?因为实际上最终要的结果就是水分值达到,温度是调节水分的唯一工具,但是如果只采用水分的回路,那么温度的回路就相当于一个摆设,只能用来显示当前温度了,希望大家帮帮忙!