回复:找一个保护中性线的电气设备

JetY

  • 帖子

    286
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-09-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-06 15:50:02

10楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2011-04-05 09:57:19的发言:
quote:以下是引用麽丝在2011-04-02 16:41:38的发言:
继续问,

补充,我怕中性线断线是断在设备进线处,或者是厂房里,不是在机器里,机器里中性线都是没有断开的

设备处零线重复接地了,在加一个电流互感器在重复接地处监控电流,正常情况下因为重复接地处电阻一般要大于零线的电阻所以正常情况下接地处电流很小,如果出现零线断开,接地处电流就会大起来,通过电流互感器就可以监控零线是否断开了。


我说是为防止外面接线的零线断开,不是机器上
不会的还太多
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4326条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。