我们的系统417带了200余台440变频器还有十几台70变频器,通讯控制,下挂十几个中继器。还有20余台440使用硬接线卡件控制.
至今只有一个中继器下十几台变频器出现过通讯故障。故障如下:5个变频器柜16台变频器报F070故障(每次报几台),有的变频器故障一闪就消失,有几台始终有F070故障。解决办法:1,首先怀疑是这个中继器下部网段受到干扰,检查BUS走线,把变频器出BUS线与动力线分开一点。其次检查中继器到第一台变频器走线,12米走线只有部分穿有钢管,全部穿上钢管后正常。
1个月后再次出现此问题,没有办法只有临时拉一根BUS线从配电柜顶部走线,使用半年也未出现故障。有次领导进来参观,看到此电缆说碍眼。没有办法只有再次从地下走线,非常害怕再出问题啊,把钢管离电缆桥架再次放远(有1米距离到2米),钢管接地。至今快10个月还未出现故障。