回复:2线制和4线制的区别

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-06 16:14:40

2楼

两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法.
无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。

看看:
详见《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:
http://www.wsx365.com/uploadfile/201002/20100202185437942.pdf
上述文档中的
两线制信号(2DMU)与四线制信号(4DMU)的区别 。