发布于 2011-04-06 16:41:33
11楼
1、在同一个供电系统中大量使用变频器,使电网谐波分量过大。应加直流及输入电抗器,有条件的再加输入滤波器。输出电抗及滤波器吗?也可以考虑一下。电机电缆采用钢管、桥架等屏蔽。
2、电源电压偏高。三相电压是否过度不平衡。(成为“催化剂”)
3、M440的质量是不错的,同时或连续大量炸机等损坏的主要原因不是变频器的质量问题,而是“环境”问题。主要是供电系统环境(质量)及雷电。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才